PWM, Glättung des Signals
Hi auch,für diese Periodendauer kannst Du nach Nyquist eine maximale Frequenz von 500Hz abbilden. Mit der Grundlage, daß der PIC am Ausgang mit bis zu 20mA belastet wird, ergibt sich ein Kondensator von R*C= 2ms (3db-Grenze bei 500Hz) und mit R=100Ohm für C: 20uF .Verwende 2 solcher Siebglieder hintereinander, damit das 1kHz Pfeifen des Pwm-Signals nicht durchkommt. Am besten noch einen passiven elliptischen RC-Filter für 1kHz dahinter.Du kannst aber auch die Ladediode/Entladewiderstand-Methode wählen - dabei wird dem 100Ohm-Widerstand eine Schaltdiode (1N4148) in Reihe geschalten und Parallel zum Kondensator ein Entladewiderstand. Das reduziert auch den Ripple (geRapple) der PWM.CU
gesamter Thread:
- PWM, Glättung des Signals - JayCool, 22.06.2006, 06:44
- PWM, Glättung des Signals - papa_of_t, 22.06.2006, 09:33
- PWM, Glättung des Signals - el-haber, 22.06.2006, 09:50
- PWM, Glättung des Signals - JayCool, 22.06.2006, 10:03
- PWM, Glättung des Signals - el-haber, 22.06.2006, 12:20
- PWM, Glättung des Signals - JayCool, 22.06.2006, 10:03