Einzelraumlüfter mit Feuchteregelung nachrüsten

verfasst von el-haber, Catania, 24.08.2006, 12:02

Hallo Michart,Bei Deiner Lüfter-Lösung und den angegebenen 60m³/h wird ein \'normal-kleines\' Badezimmer doch innerhalb von 15 Minuten komplett leergesaugt?Voraussetzung ist ber dafür ein geeigneter Gegenzug aus einem trockenen Raum. Z.B. durch einen Schlitz in der Tür als Zwangsbelüftung.Der obere linke Teile der Schaltung stellt einen Oszillator dar, der mit der veränderlichen Kapazität des Feuchtesensors die Frequenz ändert. Wenn Du nun anstelle des 4520-Bausteins 2 verschiedene Monoflop-Schaltungen (NE555) triggerst, dann sollte das die gewünschten 2 Schaltstufen ergeben.Das Triggersignal wird dabei mit dem Ausgang des Monoflops UND-verknüpft und Schaltet ein R-S-FF ein (S) das R erfolgt dann durch das abfallende Monoflop.Ist die Frequenz genügend groß, dann fällt zwischen 2 Trigger-Signalen aus dem Fauchte-Oszillator das Monoflop nicht ab. Über die Zeitdauer des Monoflops sind die Werte einstellbar.Das dürte einfacher sein, als einen Tiefpass mit Gleichrichter zu bauen, der eine Frequenzabhängige Spannung ausgibt und über 2 Schwellwertschalter (OpAMP) diese dann die Schaltstufen ergeben.CuStefano

 