verfasst von kalledom(R), 07.09.2006, 19:53

Ja ja, da hab ich mit dem ODER was falsch erklärt:Du hast 4 Timer-Ausgänge und 3 Schaltstufen / Lampen: rot, gelb und grün.Die Schaltfolge ist:1. rot2. rot und gelb3. grün4. gelbFür Fall Nr. 2 muß von Timer 2 eine Diode zur Schaltstufe rot und eine Diode zur Schaltstufe gelb, weil die ja zusammen an sind. Das ist die ODER-Verknüpfung: rot leuchtet, wenn Timer 1 an ist ODER wenn Timer 2 an ist. Jetzt ist es richtig rum.Es muß aber auch eine Diode vom Timer 1 zur Schaltstufe rot, weil es sonst \'knallt\', wenn Timer 1 aus ist (= GND) und Timer 2 an geht (= Plus). Gleiches gilt für Schaltstufe gelb, weil da von Timer 4 ein Plus kommt, wenn Timer 2 aus ist.Es ist also sinnvoll, von jedem Timer-Ausgang zu jeder der 3 Schaltstufen eine Diode vorzusehen. Dann kannst Du jede erdenkliche Kombination durch Bestückung oder Nicht-Bestückung vornehmen. Nimm als Dioden 1N4001...4007, die können 1A, die 1N4148 kann nur 0,1A.Jetzt sollten alle Klarheiten beseitigt sein.Wenn die Last (das Relais oder was auch immer) max. 150 mA braucht, kannst Du auf Basis-Vorwiderstände und Transistoren verzichten; der Timer schafft 200mA.

 