verfasst von el-haber, Catania, 20.09.2006, 15:19

Hi,da es sich um 2 getrennte Wicklungen handelt, die aber auf dem selben Wickelkörper und damit im selben Magnetfeld arbeiten sind ein paar Effekte zu beachten.1. Unterschiedliche Belastung ist möglich2. die Spannung der belasteten Seite bricht ein3. es gibt eine leichte Rückwirkung auf die weniger-belastete Seite in Form eines Spannungsanstieges.Wenn Du auf beiden Wicklungen einen separaten Brückengleichrichter anbringst, dann sollten auch 2 getrennte Regelungen möglich sein. Allerdings hast Du dann keine gemeinsame Masse, da immer die Spannung von 2 Diodenstrecken als Differenz vorliegt.Die Sparschaltung, die 1 Brückengleichrichter über die Gesamtwicklung und 2 Ladekondensatoren zur Mittelanzapfung vorsieht ist die einzige Möglichkeit, wenn eine gemeinsame Masse gebraucht wird. Mit Hilfe von je einer Regelung im positiven und negativen Pfad ist auch eine stabilisierung hier möglich.Bei Regelungen wird häufig im \'Rückleiter\' (Masse-Pfad) ein Stomsensor-Widerstand zur Lastbegrenzung oder gegen Kurzschluß eingesetzt. Dies ist hier nicht möglich, da positiver und negativer Pfad getrennt zu betrachten sind. Ein beinahe-Kurzschluß im positiven Pfad würde mit einem gemeinsamen Sensor-Widerstand auch zum abregeln des Negativen Pfades führen.CUStefano

 